Buenas tardes,
Estoy usando el software CsiBridge para la modelación de un puente viga losa, en cuestión de analizar los resultados de los momentos y cortantes para la viga, tengo una duda con la diferencia entre " Interior girder" e " interior beam" el primero me da un resultado de 1063ton.m y el segundo 421ton.m, entonces quisiera saber a que se debe esa diferencia y con cual debo diseñar.
De ante mano muchas gracias a todo el que me pueda colaborar.
Sería de ver el modelo, porque si usaste girders y beams en la misma dirección puede haber problemas. Solo debería tener girders como soporte de la losa y beams como diafragmas y cabezales.
Creo que esa opción de Girder y Beam, se genera cuando se quiere hacer el análisis de vigas postensadas, es decir, se tiene una sección compuesta, por que note que cuando se tiene un sección monolítica, no genera esas dos opciones.
Aun sin la opción de vigas postensadas, para vigas metálicas o compuestas de poca luz, no deberías tener esas opciones. Como te digo, sería de ver el modelo para ver que pasa.